RS485总线的接法和用法

单片机多机通信的方法:图1当距离远的时候,如果借助485图2图3那种方法是正确的?此时,485是不是一个透明的部分?是不是单片机的程序和图1是一样的?如果像图4的接法,是... 单片机多机通信的方法:图1

当距离远的时候,如果借助485 图2 图3 那种方法是正确的?
此时,485是不是一个透明的部分?是不是单片机的程序和图1是一样的?

如果像图4的接法,是不是变成了2个主站?这样接会不会有危险?
如果主机2接入总线前,主机1的的串口设置成普通IO口,这种危险是否可以消除?
485节点在空闲的时候是否可以插拔?
展开
 我来答
上帝右脚尖
2019-09-24 · TA获得超过1617个赞
知道答主
回答量:390
采纳率:87%
帮助的人:18.6万
展开全部

RS485距离理论上可以达到1200米,但也跟速度相关。并且也跟现场情况和所用线缆有关。

这张图可以参考:

不想加中继器的情况下,只有降低通信速率到1.2Kbps,才能传输到2000米。

当距离比较远的时候,还要加终端电阻。

2和3没看出来有什么区别,但要注意,RS485在设备接入的时候,应尽量较少分叉的长度,相比较分叉的星形链 接和菊花链,其实主要就是分叉的长短了。

关键是,RS485并不支持任意拓扑。

所以如果对距离和布线拓扑有要求的,可以看一下二总线技术。无极性,任意拓扑,任意线缆,无需隔离。兼容MODBUS通讯协议。RS485的施工布线问题确实比较多

szhaiwangxing
推荐于2017-11-23 · TA获得超过2334个赞
知道小有建树答主
回答量:712
采纳率:100%
帮助的人:568万
展开全部
如果你所说的RXD,TXD是TTL的话,485则是485芯片的话,图2和图3不知道差异何在,是和主机的485的接线不同吗?那应该是图2是正确的。
图4的接法,是有问题的,因为485通信是一主多从的,多个主机就等于是多个领导,如果他们没有同时下发指令的话,那就问题不大,如果同时下发指令的话,就会出现问题。
485设备随时可以插拔,不会烧毁设备。

参考资料: http://www.com-tcp.cn/jishu/485zongxian.htm

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-10-14
展开全部
具体不了解

应该 是 2 或者 1 吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式