普通的应急照明和疏散指示穿几根线及接线方式?

 我来答
惠企百科
2022-09-26 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

应急照明和疏散指示因为线数不同,所以接线方式也不一样。

1、对于常见的疏散指示有:

三线的:火零地各一根;

四线的:浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。

2、对于常见的应急照明有: 

三线的带消防控制模块的:火零地各一根;

四线的带消防控制模块的(箱内控制的):浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。 

五线的带消防控制模块的(就地开关控制的):浮充线(火)、电源线(火)、主触点线(火)、零线、接地线。

扩展资料:

应急照明电源的种类及转换时间的要求,不难看出应急照明持续工作时间是受到一定条件限制的。通常规定疏散照明持续工作时间不宜小于30min,根据不同要求可分为30、60、90、120、180min等6个档次。

备用照明和安全照明的持续工作时间应视使用场所的具体要求而定。对于接自电网或发电机组的应急照明系统,其持续工作时间是容易满足要求的;

对于蓄电池供电的应急照明系统,其工作时间受到容量大小的限制,对于要求持续工作时间较长的场所不宜单独使用蓄电池组,应考虑与发电机组配合使用。

在这种情况下,由蓄电池组供电,仅做为应急照明的过渡,因此,其持续工作时间可适当减少。在选择应急照明电源时,持续工作时间应根据具体情况确定。

参考资料:百度百科-应急照明