关于建筑幕墙防火构造,以下描述错误的是( )。
A.防火层应紧贴幕墙玻璃B.幕墙与楼板的缝隙采用厚度为120mm矿棉封堵C.防火层应采用铝合金钢板承托D.无窗槛墙的幕墙应设置不燃实体裙墙E.同一幕墙玻璃单元应跨越两个防...
A.防火层应紧贴幕墙玻璃
B.幕墙与楼板的缝隙采用厚度为120mm矿棉封堵
C.防火层应采用铝合金钢板承托
D.无窗槛墙的幕墙应设置不燃实体裙墙
E.同一幕墙玻璃单元应跨越两个防火分区 展开
B.幕墙与楼板的缝隙采用厚度为120mm矿棉封堵
C.防火层应采用铝合金钢板承托
D.无窗槛墙的幕墙应设置不燃实体裙墙
E.同一幕墙玻璃单元应跨越两个防火分区 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、C、E
A选项错误,防火层不应与幕墙玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖;C选项错误,防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托。E选项错误,同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。
A选项错误,防火层不应与幕墙玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖;C选项错误,防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托。E选项错误,同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。