对某人防工程进行防火检查,其设置符合规范要求有( )。

A.地下一层设置油浸电力变压器,采用耐火极限不低于3.00h不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h楼板与其他场所隔开B.地下二层设置商店营业厅,采用耐火极限不低于3.00h... A.地下一层设置油浸电力变压器,采用耐火极限不低于3.00h不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h楼板与其他场所隔开
B.地下二层设置商店营业厅,采用耐火极限不低于3.00h防火墙和耐火极限不低于2.00h楼板与其他场所隔开
C.地下一层设置KTV,采用耐火极限不低于2.00h不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h楼板与其他场所隔开
D.消防控制室设置在地下一层,并邻近直接通向地面安全出口,采用耐火极限不低于2.00h隔墙和耐火极限不低于1.50h楼板与其他部位隔开
E.地下一层商店营业厅销售袋装氧气
展开
考试资料网
2023-04-03 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、D
防火检查中,主要通过对人防工程内地下商店、歌舞娱乐放映游艺场所、医院病房、柴油发电机房、锅炉房等特殊场所或重要设备用房进行检查,核实人防工程平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准要求。人防工程中检查内容包括:
(1)不允许设置场所或设施包括:哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所,使用、储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75可燃气体和闪点小于60℃液体作燃料场所,油浸电力变压器和其他油浸电气设备。(2)地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下层。营业厅经营和储存商品火灾危险性不得为甲、乙类。当总建筑面积大于20000㎡时,采用不开设门、窗、洞口防火墙进行分隔。对确需局部连通相邻区域,采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔。(3)歌舞娱乐放映游艺场所应采用耐火极限不低于2.00 h不燃烧体墙和耐火极限不低于1.50 h楼板与其他场所隔开,墙上必须开设门,应为乙级防火门;歌舞娱乐放映游艺场所不得布置在地下二层及以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪高差不大于10 m。(4)人防工程内医院病房不得设置在地下二层及以下层,设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不大于10 m。(5)消防控制室设置在地下一层,并邻近直接通向地面安全出口。当地面建筑设有消防控制室时,可与地面建筑消防控制室合用,并采用耐火极限不低于2.00 h隔墙和耐火极限不低于1.50 h楼板与其他部位隔开。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询