西门子PLC S7-200编程后无法编译,错误47:无效网络或网络太复杂无法编译

大家好,我是做配电成套设备的,对电气原理图(继电器电路)比较了解,现在刚开始接触PLC,最近做了个配电箱,里面用到了西门子S7-200CPU,我自己学着编的程序,但是不能... 大家好,我是做配电成套设备的,对电气原理图(继电器电路)比较了解,现在刚开始接触PLC,最近做了个配电箱,里面用到了西门子S7-200CPU,我自己学着编的程序,但是不能编译,软件下方出现错误原因:网络2 错误47:无效网络或网络太复杂无法编译。我仔细检查了程序,可是没有查出问题的所在,我头一次编程,自学的,不知道是我编的方式不对,还是其它原因,现在另附两张图片,不知道大家能不能从图片中找到问题所在。谢谢!
cvlsam 您好!谢谢您的回答!问题已经解决!还想问个问题,大家觉得S7-200有必要去参加培训吗?
展开
 我来答
百度网友b8b3f90
推荐于2017-11-23 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7178
采纳率:94%
帮助的人:3123万
展开全部
请将你的下一个启动回路另起一个Network。

西门子规定,一个Network只允许一个回路,多个回路存在于一个Network只在STL编程方式允许,在LAD方式不允许。
84928449
2010-10-13 · TA获得超过439个赞
知道小有建树答主
回答量:345
采纳率:50%
帮助的人:196万
展开全部
你只要把下面的回路在下一个网络中写入就可以了。一个网络当中如果放入两个回路,且之间没有直接联系的话是不能那个通过编译的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
songyijiang666
2010-10-14 · TA获得超过4713个赞
知道大有可为答主
回答量:3931
采纳率:20%
帮助的人:1851万
展开全部
两段话不能在一个网络里
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hxm8107
2010-10-13 · TA获得超过114个赞
知道小有建树答主
回答量:382
采纳率:0%
帮助的人:148万
展开全部
ok
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起