关于供热管道用蒸汽吹洗的要求,正确的有( )。
A.蒸汽吹洗的排气管应引出室外,管口不得朝下并应设临时固定支架B.蒸汽吹洗前应先暖管,恒温1h达到设计要求后进行吹洗C.吹洗压力不应大于管道工作压力的80%D.吹洗次数应...
A.蒸汽吹洗的排气管应引出室外,管口不得朝下并应设临时固定支架
B.蒸汽吹洗前应先暖管,恒温1h达到设计要求后进行吹洗
C.吹洗压力不应大于管道工作压力的80%
D.吹洗次数应为2~3次,每次的间隔时间宜为20~30min
E.吹洗后,要及时在管座、管端等部位掏除污物 展开
B.蒸汽吹洗前应先暖管,恒温1h达到设计要求后进行吹洗
C.吹洗压力不应大于管道工作压力的80%
D.吹洗次数应为2~3次,每次的间隔时间宜为20~30min
E.吹洗后,要及时在管座、管端等部位掏除污物 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、D、E
2021/2020版教材P160
供热管道功能性实验。1)蒸汽管道必须用蒸汽吹洗。2)蒸汽吹洗的排气管应引出室外(或检查室外),管口不得朝下并应设临时固定支架,以承受吹洗时的反作用力。3)吹洗出口管在有条件的情况下,以斜上方45°为宜,距出口100m范围内。4)为了管道安全运行,蒸汽吹洗前应先暖管,恒温1h达到设计要求后进行吹洗。5)吹洗压力不应大于管道工作压力的75%。6)吹洗次数应为2~3次,每次的间隔时间宜为20~30min。7)蒸汽吹洗应以出口蒸汽无污物为合格。8)吹洗后,要及时在管座、管段等部位淘除污物。
