地下连续墙施工时,单元槽段划分主要考虑哪些因素如下:
土质较软,深度在15米左右时,可选用普通导板抓斗;对密实的砂层或含砾土层可选用多头钻或加重型液压导板抓斗;在含有大颗粒卵砾石或岩基中成槽,以选用冲击钻为宜。槽段的单元长度为6——8米,结合土质情况、钢筋骨架重量及结构尺寸、划分段落等决定。
成槽后需静置4小时,并使槽内泥浆比重小于1.3。采用导管法按水下混凝土灌注法进行,但在用导管开始灌注混凝土前为防止泥浆混入混凝土,可在导管内吊放一管塞,依靠灌入的混凝土压力将管内泥浆挤出。
扩展资料:
地下连续墙的相关要求规定:
1、容蓄部分泥浆,保证成槽施工时液面稳定;承受挖槽机械的荷载,保护槽口土壁不破坏,并作为安装钢筋骨架的基准。
2、导墙深度一般为1.2—1.5米,墙顶高出地面10—15厘米,以防地表水流入而影响泥浆质量,导墙底不能设在松散的土层或地下水位波动的部位。
3、墙体刚度大,用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或塌方事故,已经成为深基坑支护工程中必不可少的挡土结构。
优缺点及适用条件:
地下连续墙具有两大突出优点:一是对周围环境影响小;二是旋工时无噪声、无振动。例如在城市中修建地下工程与现有建筑物紧密连接,受环境条件的限制或由于水文地质和工程地质的复杂性,很难设置井点排水等,采用地下连续墙施工方法具有明显优越性。
适用于各地多种土质情况。在我国除岩溶地区和承压水头很高的砂砾层难以采用外,在其他各种土质中皆可应用地下连续墙技术。在一些复杂的条件下,它几乎成为唯一可采用的有效的施工方法。