三绕组变压器如100/100/50 额定电流之比是2 2 1吗? 为什么

短路试验时中压开路高低亚间短路这时需达到的电流是低压侧的额定电流也是高压侧的额定电流的一半吧这是指归算后吧... 短路试验时中压开路 高低亚间短路 这时需达到的电流是低压侧的额定电流 也是高压侧的额定电流的一半吧
这是指归算后吧
展开
 我来答
结局都与你我有关
推荐于2016-11-29 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:97%
帮助的人:3515万
展开全部
  三绕组变压器如100/100/50 额定电流之比,不是是2:2:1。
  因为变压器的额定电流不仅和容量有关系,还与电压有关系。
  变压器的容量P=1.732(根号3)*线电压U*线电流I,克根据每一侧的容量和电压算出电流就可以了。
  三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。 发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。为了绝缘使用合理,通常把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层。
安庆地痞
2010-10-14 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17189
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
不对,变压器的额定电流不仅容量有关系,还与电压有关系,变压器的容量P=1.732(根号3)*线电压U*线电流I,然后根据每一侧的容量和电压算出电流就行,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yjy5604
推荐于2016-12-01 · TA获得超过2765个赞
知道大有可为答主
回答量:1474
采纳率:98%
帮助的人:437万
展开全部
是有条件的:
1、付边两个绕组的负荷之和不能够大于原边额定值。
2、电流变比与电压的变比成反比
3、短路试验时中压开路 低压三相短路 这时在高压侧施加从0电压缓慢升压,当低压侧的短路电流等于额定电流时,停止升压。此电压为短路试验电压,标示为额定电压的百分之几。远达不到额定电流的一半,一般为6~12%之间。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
49955626
2010-10-15 · TA获得超过183个赞
知道答主
回答量:174
采纳率:0%
帮助的人:133万
展开全部
222222222222222给分。孩子。CNM
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答