11万平米的商业楼,估算一下电气容量是多少?用多大的变压器?

 我来答
yjy5604
2010-10-15 · TA获得超过2762个赞
知道大有可为答主
回答量:1474
采纳率:98%
帮助的人:369万
展开全部
1、按照25W/m2计算应当为2750KW
2、平均功率因数为0.65
3、S=4230KVA,设置电容器补偿,并补偿到0.94,则2925KVA,选3150KVA变压器。负荷率为92.86%
卞曼衍2d
2010-10-15 · TA获得超过1307个赞
知道小有建树答主
回答量:424
采纳率:0%
帮助的人:281万
展开全部

这个东西哪能估算,每个商业楼的实际情况是不同的,应该根据设计图纸计算总的电器容量,然后确定变压器的容量及安装方式才对~~

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a02115c
2010-10-15 · TA获得超过783个赞
知道小有建树答主
回答量:283
采纳率:50%
帮助的人:238万
展开全部
按经验值,每平米100瓦估算,11000千瓦吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起