11万平米的商业楼,估算一下电气容量是多少?用多大的变压器? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 变压器 商业 估算 电气 容量 搜索资料 3个回答 #热议# 应届生在签三方时要注意什么? yjy5604 2010-10-15 · TA获得超过2762个赞 知道大有可为答主 回答量:1474 采纳率:98% 帮助的人:364万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 1、按照25W/m2计算应当为2750KW2、平均功率因数为0.653、S=4230KVA,设置电容器补偿,并补偿到0.94,则2925KVA,选3150KVA变压器。负荷率为92.86% 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 卞曼衍2d 2010-10-15 · TA获得超过1307个赞 知道小有建树答主 回答量:424 采纳率:0% 帮助的人:280万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 这个东西哪能估算,每个商业楼的实际情况是不同的,应该根据设计图纸计算总的电器容量,然后确定变压器的容量及安装方式才对~~ 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 百度网友a02115c 2010-10-15 · TA获得超过783个赞 知道小有建树答主 回答量:283 采纳率:50% 帮助的人:237万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 按经验值,每平米100瓦估算,11000千瓦吧。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 更多回答(1) 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容变压器 400--订做国外电压的UPS订做三相200V/三相208V/三相220V/三相380V/400V/415V/460V/480V国外电压的UPS电源订做国外三相208V电压/单相100V/105V/110V/115V/120V/127V国外电压的UPS不间断电源www.wejianzhan.com广告变压器容量标准版-资料文档库-全文阅读下载变压器容量专题资料下载,不用四处查资料,360文库海量精选变压器容量全行业资料覆盖,千万文档即刻下载,享专属优惠!wenku.so.com广告 其他类似问题 2013-05-28 办公楼一平方米按多少功率(W)计算? 88 2013-04-15 建筑按每平方米多少kw计算用电量?? 78 2011-08-18 怎样做开发的电气工程师,三万平米小区的临时用电容量的计算,,... 9 2012-02-20 电力变压器容量怎么选择正确的铜排 3 2013-04-04 电气蓝图上负载是400KW(多是电感性负载)应该选择多大容量... 1 2012-01-07 20万平米建筑临时用电,需要采用多大变压器?要是按平米估算每... 79 2016-01-17 请教电气工程师:变压器的容量单位是KVA,那么1KVA等于多... 3 更多类似问题 > 为你推荐: