求三菱PLC FX2N怎样与触摸屏进行通信?

想用触摸屏修改定时器的定时时间,请问可以选用哪种型号的触摸屏,接线如何,程序怎样写,很急。因为自己是刚涉及这方面的,有很多都不懂,典型的菜鸟,希望大家能不吝赐教。如果有谁... 想用触摸屏修改定时器的定时时间,请问可以选用哪种型号的触摸屏,接线如何,程序怎样写,很急。因为自己是刚涉及这方面的,有很多都不懂,典型的菜鸟,希望大家能不吝赐教。如果有谁做过这方面的,希望能发些详细的资料到我的邮箱:tsyctc2598@126.com。谢谢。 展开
 我来答
ybc7778
推荐于2017-10-02 · TA获得超过6091个赞
知道小有建树答主
回答量:1959
采纳率:25%
帮助的人:1198万
展开全部
分两步完成。
第一步,用软件先把FX2N PLC中的程序读出,找到设置时间用的定时器的常数值K,编程时把常数K直接修改为D,D应该选择断电保持数据寄存器,范围在D200-D511之间,其它不动,然后写入PLC中。
第二步,选择触摸屏型号,建议选用威纶MT6056iv触摸屏,用软件编程,编程时做一个数值设置按钮,按钮对应PLC中的数据寄存器D,当手指触碰到该按钮时,会出现数值输入小键盘,此时,即可修改定时器的时间了。祝你成功!等待你的好消息。
深圳市兴威帆电子技术有限公司
2020-04-21 广告
实时时钟模块可以找深圳市兴威帆电子技术有限公司,本公司具有经验丰富的开发工程师和应用工程师,致力于公司自主知识产权IC等产品的研发和技术支持,已开发出多款成熟的产品并大量生产、销售及出口,我公司高精度实时时钟模块产品获得多项国家专利,打破了... 点击进入详情页
本回答由深圳市兴威帆电子技术有限公司提供
qshyang369
2010-10-16 · TA获得超过426个赞
知道小有建树答主
回答量:462
采纳率:0%
帮助的人:154万
展开全部
只要是触摸屏的话应该都支持FX2N的吧,FX2N太广了,使用三菱FX的编程电缆连接PLC和触摸屏,在PLC程序中定时器的值不直接使用常数,使用D,就可以在屏上修改D的值了。
已赞过 已踩过<