普通楼梯间是开敞的,用于低层和多层建筑;封闭楼梯间是在梯间与楼层之间设置有防火门,用于一定范围的建筑物;防烟楼梯间是封闭梯间前还设置有防烟前室,用于高层建筑。
一、防烟楼梯间的设置范围:
1、建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房,应设置防烟楼梯间或室外楼梯。
2、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,当地下商店总建筑面积大于20000m2 时,应设置防烟楼梯间;
4、建筑高度超过32m 的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间;
5、一类高层民用建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m 的二类高层民用建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。
6、超过十一层的通廊式住宅和十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
7、建筑的楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。
9、人防工程的公共活动场所,当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应设置防烟楼梯间。
二、封闭楼梯间的设置范围:
1、高层厂房、多层厂房、高层仓库应设置封闭楼梯间或室外楼梯。
2、公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外疏散楼梯。
4、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差小于等于于10m 时,应设置封闭楼梯间;
5、十一层及十一层以下的通廊式住宅和十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
6、汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。
7、人防工程的下列公共活动场所,当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。
三、敞开楼梯间的设置范围:
1、除上述应设置为封闭楼梯间和防烟楼梯间的建筑的室内楼梯间;
2、应设置封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑,当其疏散楼梯数量满足规范要求,其任意相邻层面积不超过一个防火分区面积要求时,可设置敞开楼梯供经营使用。
扩展资料:
广泛出现在工业和民用建筑里,每个商场的安全通道。因为生活实际需要而建造,作为连接上下交通的枢纽。需要楼梯的地方大多都有楼梯间,但少数情况也会不建造,例如室外的钢架楼梯等。楼梯间又有开敞楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间,国家现有建筑法规明确规定各种楼梯间适用何种建筑。
参考资料:百度百科-楼梯间
开敞楼梯间:仅适用于11层及11层以下的单元式高层住宅,要求开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应有直接的天然采光和自然通风。
封闭楼梯间:适用于24m及以下的裙房和建筑高度不超过32m的二类高层建筑以及12层至18层的单元式住宅,11层及11层以下的通廊式住宅。
防烟楼梯间:适用于一类高层建筑,高度超过32m的二类高层建筑以及塔式住宅,19层及19层以上的单元式住宅,超过11层的通廊式住宅。
所以开敞式楼梯间是非封闭楼梯间,非封闭楼梯间范围要更大一些。
扩展资料:
功能分类:
开敞楼梯间
主要用于低层和多层住宅,复式住宅室内楼梯,各类没有特殊要求的低层多层工业和民用建筑。
应设置封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑,当其疏散楼梯数量满足规范要求,其任意相邻层面积不超过一个防火分区面积要求时,可设置敞开楼梯供经营使用。
封闭楼梯间
高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。
高层仓库应设置封闭楼梯间。
地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差小于等于于10m 时,应设置封闭楼梯间。
十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间。汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。
人防工程的下列公共活动场所,当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。
防烟楼梯间
建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房,应设置防烟楼梯间或室外楼梯。
当地下商店总建筑面积大于20000m2 时,应设防烟楼梯间。
地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上,下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,应设置防烟楼梯间。
建筑高度超过32m 的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间。
一类高层民用建筑和建筑高度超过32m 的二类高层民用建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。
建筑的楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。
人防工程的下列公共活动场所,当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应设置防烟楼梯间。
参考资料:百度百科--楼梯间
1、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。
2、高层仓库应设置封闭楼梯间。
3、下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1) 医院、疗养院的病房楼;
2)旅馆;
3)超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4)设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5)超过5 层的其它公共建筑。
4、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差小于等于于10m 时,应设置封闭楼梯间;
5、十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
6、十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;
7、汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。
8、人防工程的下列公共活动场所,当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。
1)电影院、礼堂;
2)建筑面积大于500m2的医院、旅馆;
3)建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所。
二、防烟楼梯间的设置范围:
1、建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房,应设置防烟楼梯间或室外楼梯。2、当地下商店总建筑面积大于20000m2 时,应设防烟楼梯间。
3、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,应设置防烟楼梯间;
4、建筑高度超过32m 的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间;
5、一类高层民用建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m 的二类高层民用建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。
6、十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
7、超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。
8、建筑的楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。
9、人防工程的下列公共活动场所,当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应设置防烟楼梯间:
1)电影院、礼堂;
2、封闭楼梯间:适用于24m及以下的裙房和建筑高度不超过32m的二类高层建筑以及12层至18层的单元式住宅,11层及11层以下的通廊式住宅。
3、防烟楼梯间:适用于一类高层建筑,高度超过32m的二类高层建筑以及塔式住宅,19层及19层以上的单元式住宅,超过11层的通廊式住宅。
4、建筑高度超过32m 的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间。
参考资料来源:百度百科-楼梯间