水冷冷水机组中央空调冷冻水进出水温度设置多少?

水冷冷水机组中央空调冷冻水进出水温度设置多少?一般是出水7度,回水12度?,进出水温差保持5度为什么这里说的设置进出水温差是控制面板上的设置?还是蒸发器里调节水量来控制实... 水冷冷水机组中央空调冷冻水进出水温度设置多少?一般是出水7度,回水12度?,进出水温差保持5度为什么
这里说的设置进出水温差是控制面板上的设置?还是蒸发器里调节水量来控制实际进出水温度保持5度温差?谢谢.
展开
 我来答
南京空调工程
推荐于2017-11-23
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
一点浅见可供参考:五度温差取决以下几方面
1,冷媒特性蒸发冷凝温度
2,水的比热
3,水在管道内的流速
4,水与制冷剂的最大换热效率
5,其他
具体 的呢,我想应该有一系列具体专业的公式计算,当然很繁琐,但我想最终五度温差是计算得出的一个换热效率最理想的温差了,如果一个系统运行温差大于或者小于五度,我想这个系统不是最佳配置的系统,相差不多还是可以的,温差4度7度也可以
全力至善
2010-10-17 · TA获得超过540个赞
知道答主
回答量:196
采纳率:0%
帮助的人:87.6万
展开全部
5到7度。不能超越,这是规范的规定。进出水温度保持5度的原因在压缩机。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yzuZLS
2010-10-28 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:23.3万
展开全部
控制面板上设置啊,但是一般测出的水温没有这么低,都是比较高的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黎规化
2010-10-19 · TA获得超过403个赞
知道答主
回答量:259
采纳率:0%
帮助的人:146万
展开全部
5到7度