开关柜断路器无法摇进摇出什么原因

 我来答
百度网友ed2b567
2015-10-29 · TA获得超过8.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:80%
帮助的人:7749万
展开全部
高压的话一般是KYN系列的,这种柜子断路器无法摇进摇出的话:
1.首先确定接地刀是否是分断位置,如果接地刀合着的,断路器无法摇进摇出。
2.断路器是否摇到位置,有试验位置和工作位置。确定到位了
3.上面的还不行,有可能是断路器手车的机构有问题了

断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
q27560979
2010-10-18 · TA获得超过154个赞
知道答主
回答量:84
采纳率:0%
帮助的人:59.9万
展开全部
是什么型号的开关柜?高压?低压?
jackwang1288
2012-02-26 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:51
采纳率:0%
帮助的人:23.3万
展开全部
你配的是啥断路器,看看闭锁是不是有问题。你要对断路器和柜子的尺寸完全了解,配合是否有干涉!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起