DZ47-63是小型断路器产品的一个系列,其中63代表一个等级,表示适用于额定电流至63安及以下的电路中,C表示使用类别是C型,32表示额定电流为32安。

扩展资料

小型断路器工作条件

1)、周围空气温度上限值不超过+40℃, 下限值不低于-5℃,且24h的平均温度值不超过+35℃;

注1:下限值为-10℃或-25℃的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明;

注2:上限值超过+40℃或下限值低于-25℃的工作条件,用户应与制造厂协商。

2)、安装地点的海拔不超过2000m;

3)、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如在+20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施;

4)、污染等级:2级;

5)、安装类别: Ⅱ类及Ⅲ类;

6)、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍;

7)、一般垂直安装,任何方向允差2°;

8)、安装处应无显著冲击和振动。

参考资料百度百科小心断电器

leipole
2024-11-29 广告
JUK接线端子在上海雷普电气有限公司的产品中扮演着关键角色。其主要作用是实现电气连接,确保导线之间稳定、可靠的连接。无论是用于电源、设备还是外部接口,JUK接线端子都能有效传输电能和信号,支持设备的正常运行。其设计便捷,方便用户进行安装和维... 点击进入详情页
本回答由leipole提供
与你最初12
高粉答主

推荐于2019-08-11 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:69
采纳率:100%
帮助的人:1.3万
展开全部

D是断路器;Z是塑料外壳;

47是序列号;63是额定电流63A。

C是C特性;32是额定电流。

拓展资料:

断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。

高分断小型断路器对电气线路或设备的过载与短路起保护作用,同时具有电源隔离功能。并具有直流产品,适用于直流线路的过载与短路保护,广泛应用于电讯或电力机车等领域。

断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。

电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。

断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。

吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。

低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。

参考资料:断路器—百度百科

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
岁月流年勿忘你
推荐于2019-10-06 · TA获得超过1478个赞
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:4688
展开全部

断路器上面的DZ47-63C32的意思为:
D,断路器
Z,塑料外壳
47,序列号
63,额定电流63A
C,C特性
32,额定电流

拓展资料:

断路器,(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。

高分断小型断路器对电气线路或设备的过载与短路起保护作用,同时具有电源隔离功能。并具有直流产品,适用于直流线路的过载与短路保护,广泛应用于电讯或电力机车等领域。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
六蝶棉双漠1M
高粉答主

推荐于2019-10-19 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:99
采纳率:100%
帮助的人:2.7万
展开全部

D是断路器;Z是塑料外壳;

47是序列号;63是额定电流63A。

C是C特性;32是额定电流。

拓展资料

使用与维护

3.1 检查移印标志上的技术参数是否符合使用要求。

3.2 用500V兆欧表检查断路器的极与极(单极除外)、进线端与出线端之间的绝缘电阻应不小于2MΩ,极与外壳、极与安装轨之间的绝缘电阻不应小于5MΩ,如低于要求,该产品不能使用,应与供货商联系及时调换。

3.3 将断路器合、分几次检查断路器操作机构有无卡滞现象,机构动作是否可靠。

3.4 本系列断路器的整定温度为30℃+5℃,若多个断路器同时装入密封的箱体内,箱体温度相应升高,是用电流为0.8In。

3.5连接导体的截面积应与断路器的额定电流相适应。

参考资料来源:百度百科-德力西DZ47-63 小型断路器

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
道神伤
推荐于2017-09-25 · TA获得超过2.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2486
采纳率:86%
帮助的人:448万
展开全部
  D是断路器;Z是塑料外壳;47是序列号;63是额定电流63A,C是C特性;32是额定电流,断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式