断路器上面的DZ47-63 C32各是什么意思
DZ47-63是小型断路器产品的一个系列,其中63代表一个等级,表示适用于额定电流至63安及以下的电路中,C表示使用类别是C型,32表示额定电流为32安。
扩展资料
小型断路器工作条件
1)、周围空气温度上限值不超过+40℃, 下限值不低于-5℃,且24h的平均温度值不超过+35℃;
注1:下限值为-10℃或-25℃的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明;
注2:上限值超过+40℃或下限值低于-25℃的工作条件,用户应与制造厂协商。
2)、安装地点的海拔不超过2000m;
3)、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如在+20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施;
4)、污染等级:2级;
5)、安装类别: Ⅱ类及Ⅲ类;
6)、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍;
7)、一般垂直安装,任何方向允差2°;
8)、安装处应无显著冲击和振动。
参考资料百度百科小心断电器
2024-11-29 广告
D是断路器;Z是塑料外壳;
47是序列号;63是额定电流63A。
C是C特性;32是额定电流。
拓展资料:
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
高分断小型断路器对电气线路或设备的过载与短路起保护作用,同时具有电源隔离功能。并具有直流产品,适用于直流线路的过载与短路保护,广泛应用于电讯或电力机车等领域。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。
低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
参考资料:断路器—百度百科
D是断路器;Z是塑料外壳;
47是序列号;63是额定电流63A。
C是C特性;32是额定电流。
拓展资料
使用与维护
3.1 检查移印标志上的技术参数是否符合使用要求。
3.2 用500V兆欧表检查断路器的极与极(单极除外)、进线端与出线端之间的绝缘电阻应不小于2MΩ,极与外壳、极与安装轨之间的绝缘电阻不应小于5MΩ,如低于要求,该产品不能使用,应与供货商联系及时调换。
3.3 将断路器合、分几次检查断路器操作机构有无卡滞现象,机构动作是否可靠。
3.4 本系列断路器的整定温度为30℃+5℃,若多个断路器同时装入密封的箱体内,箱体温度相应升高,是用电流为0.8In。
3.5连接导体的截面积应与断路器的额定电流相适应。
参考资料来源:百度百科-德力西DZ47-63 小型断路器