跪求!西门子PLC300的模拟量编程!! 10
我外部是接的两线制压力变送器,我是PLC菜鸟,没使用过STP7编程处理模拟量的输入,哪位高手能发几个这样的编程事例我啊,急求啊!!!主要是模拟量的输入和输出的编程!!!有...
我外部是接的两线制压力变送器,我是PLC菜鸟,没使用过STP7编程处理模拟量的输入,哪位高手能发几个这样的编程事例我啊,急求啊!!!主要是模拟量的输入和输出的编程!!!有的话发我邮箱wj77039174@163.com,谢谢各位大虾了!
展开
5个回答
展开全部
很简单
1、组态硬件配置,主要是ai模块的参数,选择4-20ma,2线制
2、硬件组态的时候会自动为ai模块分配地址,例如起始地址为256,则该模块的第一通道就是piw256,第二通道就是piw258,后面依此类推
那么,可以在梯形图中采用move指令,把piw256的数值存到一个word类型的内部变量中,例如mw0或者db1.dbw0
3、调用step7提供的fc105,把mw0转换为一个real数据。当然你也可以自己编写程序做这件事情,本质就是把一个0-27648范围的word变量转换为一个real数据(范围是工艺量程,例如0-3000.0kpa)
2024-08-19 广告
2024-08-19 广告
力控eForceCon SCADA系统调度平台软件应用于中大型SCADA调度系统,覆盖从现场监控站到调度中心,提供完整的生产信息采集与集成服务,负责对整个系统的工艺生产进行监控管理和优化决策,助力智慧市政、油气生产物联网、智慧矿山等行业领域...
点击进入详情页
本回答由力控科技提供
展开全部
、组态硬件配置,主要是ai模块的参数,选择4-20ma,2线制
俺用的6ES73325BH010AB0的模拟输出模块,本想用它来控制两个变频器,但是俺从来没有用过300,所以也不知道怎么写程序来实现模拟量的输出。如果那位大哥懂的,请给小弟指点一二juanhong1258@163.com
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个具体还是要根据你的模拟信号类型来处理,你这说的有点笼统
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用105 106即可
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?