CAN总线 终端电阻
在CAN总线中,我看了一些资料,说要在CANH与CANL之间接120欧姆电阻,为终端电阻。但又遇到有的地方说是在CANH与RES之间接120欧姆终端电阻。有的地方还说在R...
在CAN总线中,我看了一些资料,说要在CANH与CANL之间接120欧姆电阻,为终端电阻。但又遇到有的地方说是在CANH与RES之间接120欧姆终端电阻。有的地方还说在RES+和RES-之间加电阻,那到底终端电阻应该加在什么地方呢?还有120欧阻值是CAN协议规定的呢,还是根据通信距离或节点个数决定的呢?
怎么会没人回答呢?是我问的太低级了?还是问的不清晰?很难吗。。 展开
怎么会没人回答呢?是我问的太低级了?还是问的不清晰?很难吗。。 展开
展开全部
本质意思是加在CANH和CANL之间。有的RES+和RES-是可能内置了一个终端电阻,要加上只需要短接;也可能能是没有内置,只是等效于CANH和CANL两个端点,方便外接终端电阻而已具体必须参考相关产品的说明。
终端电阻其他规则:在一个网络(由一组电缆直接连接)内有且只有2个终端电阻。
加在直线拓扑结构的距离最远的两个端点。
终端电阻其他规则:在一个网络(由一组电缆直接连接)内有且只有2个终端电阻。
加在直线拓扑结构的距离最远的两个端点。
参考资料: 研煌自动化——CAN 总线系统全面产品提供商 www.adawin.com
展开全部
在CAN H 和CAN L之间接120欧姆(接近也是可以的)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在CANH与CANL之间接120欧姆电阻
参考资料: http://www.21ic.com/app/mcu/200905/42973_2.htm
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?