变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)变压器进线柜电流互感器变比应选择多少? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 变压器 电流互感器 容量 变比 搜索资料 2个回答 #热议# 空调使用不当可能引发哪些疾病? 张秀泉20 2010-10-19 · TA获得超过177个赞 知道小有建树答主 回答量:273 采纳率:0% 帮助的人:129万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 高压侧用200|5的电流互感器。低压侧用4000|5的电流互感器。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 止绢秋沛凝 2020-09-16 · TA获得超过1086个赞 知道小有建树答主 回答量:2233 采纳率:96% 帮助的人:11.3万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 口诀计算的话,一次电流约为96a,因此,高压侧电流互感器变比应选择100/5或者以上,安全考虑可选择150/5电流互感器 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容变压器容量计算表最新版.docxwww.fwenku.com查看更多 其他类似问题 2011-12-07 变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流... 28 2013-10-05 变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流... 2012-09-12 某变压器1600kVA 10/0.4kV ,怎样选择变压器低... 6 2011-09-14 变压器交接试验,低压对高压交流耐压(1600KVA 10/0... 10 2011-06-25 变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流... 1 2009-04-09 使用100KVA变压器一台(10/0.4KV),在低压侧应配... 3 2013-02-05 1600KVA的变压器应该配多少变比的高压计量箱 19 2012-05-10 请问高供高计1600KVA的变压器,计量在高压侧,那么高压侧... 21 更多类似问题 > 为你推荐: