com口,我想知道,是RS232 电平的,还是 TTL电平的,怎么判断?

com口,我想知道,是RS232电平的,还是TTL电平的,怎么判断?我说的是,一个未知的com口,如何判断注意,未知的串口,我怎么知道是什么电平呢??测量电压,是测量那2... com口,我想知道,是RS232 电平的,还是 TTL电平的,怎么判断?
我说的是 ,一个 未知的 com口 ,如何判断

注意,未知 的 串口,我怎么知道是什么电平呢??

测量电压 ,是测量那2个脚的电压?
展开
 我来答
百度网友8692aa5
推荐于2017-09-02 · TA获得超过1291个赞
知道小有建树答主
回答量:201
采纳率:100%
帮助的人:82.1万
展开全部
com口是RS232电平,判断方法可以用万用表测测电压,就知道了,TTL电平只有正没有负,而RS232电平有负值。

具体参数请下面:

RS-232C
对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定。
在TxD和RxD上:
逻辑1(MARK)=-3V~-15V
逻辑0(SPACE)=+3~+15V
在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上:
信号有效(接通,ON状态,正电压)=+3V~+15V
信号无效(断开,OFF状态,负电压)=-3V~-15V

TTL输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。
在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。
最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。

rs232电平和TTL不可以直连,所以我没使用单片机与电脑通讯的时候需要加一个电平转换芯片,也就是常用的MAX232芯片。

参考资料:百度百科。
北京捷麦顺驰科技
2024-08-19 广告
北京捷麦顺驰科技有限公司专注于无线通信模块的研发与生产,其中485通讯的4G模块是我们产品线的重要组成部分。该模块结合了RS-485标准的可靠性与4G网络的高速传输能力,实现了远程数据的稳定传输。它广泛应用于工业自动化、远程监控、智能电网等... 点击进入详情页
本回答由北京捷麦顺驰科技提供
百度网友850d1cf
2013-03-15
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:8253
展开全部
2010-10-21 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.9万
采纳率:46%
帮助的人:1.4亿
展开全部
电脑串口 都是 RS232 电平

单片机 串口 是 TTL电平

一般看资料吧

多用 max232 转换

5针 是 地