![](https://iknow-base.cdn.bcebos.com/lxb/notice.png)
通过RS485接口连接多台变频器如何连接
3个回答
展开全部
手拉手连,不要树型星型连接。屏蔽双绞线并且避开强电。注意接终端电阻。就这么多了吧。若是因为接线布线问题多个设备链 接。可以选择用供电二总线,这样可以无极性接线,支持任意拓扑布线方式。如用M-BUS总线。如果协议是MobBUS, 可以选用POWERBUS二总线兼容RS485通讯。协议基本不用动。
展开全部
通信线连接方面:A与A相接,B与B相接,最两端的设备要加120欧电阻;
软件设置方面:线上的每一个设备要有一个唯一的地址,通信速度要设成一致;
数据操作方面:要看你变频器用的协议,一般变频器都支持MODBUS。
软件设置方面:线上的每一个设备要有一个唯一的地址,通信速度要设成一致;
数据操作方面:要看你变频器用的协议,一般变频器都支持MODBUS。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
RS485 本身支持多个设备连接在一起的
如果你的 变频器 都支持 RS485,当然没有问题
请看 武汉鸿伟光电
E485D RS232/RS485/RS422有源隔离转换器
E485TD RS232/485/422增强型高速隔离转换器
如果你的 变频器 都支持 RS485,当然没有问题
请看 武汉鸿伟光电
E485D RS232/RS485/RS422有源隔离转换器
E485TD RS232/485/422增强型高速隔离转换器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询