通过RS485接口连接多台变频器如何连接

 我来答
抽风往北吹
2019-11-18 · TA获得超过147个赞
知道答主
回答量:254
采纳率:100%
帮助的人:7.8万
展开全部
手拉手连,不要树型星型连接。屏蔽双绞线并且避开强电。注意接终端电阻。就这么多了吧。若是因为接线布线问题多个设备链 接。可以选择用供电二总线,这样可以无极性接线,支持任意拓扑布线方式。如用M-BUS总线。如果协议是MobBUS, 可以选用POWERBUS二总线兼容RS485通讯。协议基本不用动。
水厹疏tf
推荐于2016-05-14 · TA获得超过559个赞
知道小有建树答主
回答量:634
采纳率:0%
帮助的人:297万
展开全部
通信线连接方面:A与A相接,B与B相接,最两端的设备要加120欧电阻;
软件设置方面:线上的每一个设备要有一个唯一的地址,通信速度要设成一致;
数据操作方面:要看你变频器用的协议,一般变频器都支持MODBUS。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
萍水e相逢
2010-10-21 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.9万
采纳率:46%
帮助的人:1.4亿
展开全部
RS485 本身支持多个设备连接在一起的

如果你的 变频器 都支持 RS485,当然没有问题

请看 武汉鸿伟光电
E485D RS232/RS485/RS422有源隔离转换器
E485TD RS232/485/422增强型高速隔离转换器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式