工厂供配电设计问题

已知总共功率13645KW,同事使用率为0.8,规划电力容量10916,大概用多大的变压器,怎么计算的(公式是什么)... 已知总共功率13645KW,同事使用率为0.8,规划 电力容量10916,大概用多大的变压器,怎么计算的(公式是什么) 展开
 我来答
onlyhhxy
2010-10-21 · TA获得超过363个赞
知道小有建树答主
回答量:185
采纳率:0%
帮助的人:123万
展开全部
总运行容量*需要系数=有功功率
有功功率*同时系数/补偿后的cosΦ/0.75=变压器容量 kvar

13645*0.85=11598.25
11598.25*0.8/0.93/0.75=13302.65 kVar

13302.65/6=2217.1 故可选6台2500kVar的变压器。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
li324757497
2010-10-20
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:17.4万
展开全部
应该100的就够了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友ffae663
2010-10-21 · TA获得超过2477个赞
知道小有建树答主
回答量:1986
采纳率:0%
帮助的人:1214万
展开全部
应该是总功率乘以1.2。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式