两台施耐德twido PLC,型号都为TWDLCAE40DRF,具有以太网口,怎样实现两者之间的通讯通过网线?需怎样编程 20
3个回答
展开全部
两台PLC通过以太网线连到集线器组成以太网络,直接相连应该要想两台电脑直连那样改变网线水晶头收发次序,没试过,纯属猜想,呵呵。
以太网网络的通讯可采用TCP Modbus进行的消息交换. 由于 TCP Modbus 为点对点通讯协议,Twido 连接至以太网的控制器既可以是客户端,也可以是服务器,分别取决于它正在查询还是应答请求。
EXCH3 指令和 %MSG3 功能块处理以太网消息传递:EXCH3 也支持到以太网主机的路由或通过网关的路由。
EXCH3 指令:传输/接收消息
%MSG3 功能块:控制消息交换
EXCH3 指令可以使 Twido 控制器向以太网网络节点发送信息和/或从其接收信息。用户定义字 (%MWi:L) 表,其中包含将发送和/或接收的控制信息和数据(最多可传输和/或接收 128 字节)。字表的格式可参考TWIDOsoft说明书。
通讯一般采用压缩的BCD码,接受需要解码还原。twido的位读写指令比VB下实现两台PLC的以太通讯更为方便。
网线不行的,需要用工业总线才能进行通讯,在通讯设置里进行相应的设置.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?