低压柜内母排芯数的选择问题
1、关于使用等截面母线,听别人说:如果低压出线所带单相负载又较多,又是小容量变压器的时候,选择等截面母线。那么变压器到底多小才可以用?又说等截面导线适用于:负荷不均匀,所...
1、关于使用等截面母线,听别人说:如果低压出线所带单相负载又较多,又是小容量变压器的时候,选择等截面母线。那么变压器到底多小才可以用?又说等截面导线适用于:负荷不均匀,所接负载是大量的非线性负载,这时最好用等截面。还有考虑谐波的情况,翻倍后的谐波容易导致零线发热,也要用等截面导线。除了这两种情况,一般无需用等截面导线。是这样吗?能具体点吗
比如身边有个例子:315KVA变压器配电柜内用的母排是TMY-60*6
2、除了等截面母线,另外低压柜内母线什么时候选四芯(3相线1接地)、和五芯(3相线1接地1零线)?我知道与系统接地和保护有关,但看图纸不甚明白,希望能清楚点
3、另外变压器低压侧进低压进线柜如果用低压电缆的话,芯数的选择与配电柜内母排芯数的选择性质有没有关联? 展开
答复1:如果存在大量的单相负荷。且三相负荷不平衡度大于15%,确实存在大量单相负荷,就要选择等截面母线,一般民用建筑内的配变电所,其低压母线都是等截面的(工业建筑除外)。
N线截面还有比L线大的情况,比如舞台调光设备的供电线缆(调光元器件为可控硅)。
2、根据相关设计规范的规定,民用建筑内配变电所的接地系统为TN-S,这时就要选择五芯电缆,
一般室外箱式变电站的接地系统为TN-C,选择四芯电缆。
3、所有线缆、母线排的选择都依据其接地系统形式来选择。
接地系统形式,详见民用建筑电气设计规范的接地章节解释。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询