温度变送器输入温度0-200输出电流4-20ma怎样把PLC寄存器显示值换算成温度值?

如题温度变送器输入温度0-200,输出电流4-20ma,怎样把PLC寄存器显示值换算成温度值?... 如题温度变送器输入温度0-200,输出电流4-20ma,怎样把PLC寄存器显示值换算成温度值? 展开
 我来答
文质彬彬又谦虚灬萨摩W
推荐于2017-09-18 · TA获得超过7325个赞
知道小有建树答主
回答量:2004
采纳率:77%
帮助的人:129万
展开全部
在S7-200中,0-20mA对应的数据范围为0-32000;
4mA相当于6400,也就是4-20mA温度传感器的数据范围为6400-32000(有效范围25600);
这就对应了-40度到750度。
整定公式:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。
程序示例:最终温度数据VD0的显示单位为0.1℃

指令表:
LDW> AIW0, 6400
LPS
ITD AIW0, AC0
AENO
-D 6400, AC0
LRD
*D 7900, AC0
AENO
/D +25600, AC0
LRD
MOVD AC0, VD0
-D +400, VD0
LPP
NOT
MOVD -400, VD0
英诺科技
2023-06-13 广告
针对油浸式变压器绕组光纤测温系统,以下是该系统的优点:1. 测温范围宽、准确、可靠:可实现动态负载运行时“热点”温度的实时和精确监测,解决了在电磁环境下采用传统电学测温仪器安全性低、测量精度差、测温失效等问题。2. 抗EMI/RFI (电磁... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
匿名用户
2014-04-22
展开全部
先将AIW0转换为实数,然后-6400,再除25600 ,再乘150 就是实际温度了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
0327alei
2014-04-22 · TA获得超过112个赞
知道答主
回答量:165
采纳率:0%
帮助的人:69.6万
展开全部
你的 PLC 不能设置输输入模式?

比如寄存器值 0~32768

温度不是 当前值/32768*200
这个样子吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起