用电负荷的计算方法
3个回答
展开全部
1、考虑三相负荷平衡原则,应该将空调、热水器分别接到A,B,C三相中,即A、B分别带17台空调,C只带16台空调;
2、同理,A只带16台热水器,B、C均带17台热水器;
3、按上面的接法,A相安装容量=17*2000+16*1500=58000W;B相安装容量=17*2000+17*1500=59500W;C相安装容量=16*2000+17*1500=57500W;
4、按照带较大负荷的B相进行线路计算;
5、考虑【需用系数】0.85,【同时系数】0.85(根据使用情况选择);
6、考虑功率因数0.8;
7、计算电流Ijs=(59500*0.85*0.85)/(220*0.8)=244.3A;
8、选(4+1)电缆,相线截面120的,即YJV-4*120+1*70就可以.
9、电表要用带互感器的三相电表,电流互感器变比为300/5.
补充:
这说明实际的【需用系数】、【同时系数】比较低,大致在0.0.6左右.
前面的计算取0.85是假设,实际上民用建筑配电通常都在0.45~0.75之间.同类设备多的,相应系数比较小.
2024-11-19 广告
2024-11-19 广告
深圳市响河测控技术有限公司,坐落于电力电子产业密集的珠三角地区--广东深圳,是国内外前列的电力电子测试设备研发制造商,致力于为电力电子、科研提供高可靠性、高精度的电子测试设备。响河测控技术起源于航天航空产业,具备雄厚的技术研发力量及对高精度...
点击进入详情页
本回答由刘提供
2013-11-06
展开全部
朋友,用电负荷一般是用功率乘以时间而得的。也就是一千瓦设备使用一个小时等于一度电啊。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-11-06
展开全部
用电负荷的计算方法如果按功率因数=1的话,用电负荷就近似于功率,如果是单相电,P=U×I ;如果是三相的话,P=1.73×U×I 。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询