无限大容量供电系统发生对称三相短路周期分量是否衰减?交流分量,直流分量都衰减吗?衰减常数如何确定?

 我来答
qiankangmu
高粉答主

2014-02-08 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5701万
展开全部
只要供电系统的电源是无穷大,发生短路时的三相短路电流周期分量一般不会衰减,但是直流分量却是衰减的。因为电感和电容都是能够储存能量的,例如电感供电系统,在短路发生的瞬间,只要不是发生是电压过零的状态,电源中就有电量存在,短路瞬间这个能量以直流分量释放出来,并逐渐衰减,而直流分量与短路电流的交流分量叠加,就成了短路电流从起始点衰减至正常短路电流值的情况,衰减时间一般只有0.2S。