S7-300如何将CPU315-2DP作为从站组网
主站的硬件上已经画出了Profibus网络线新建S7300CUP300-2DP插入槽2,并设置为DP从站返回主站硬件屏幕。打开profibus-DP/Configured...
主站的硬件上已经画出了Profibus 网络线
新建S7300 CUP300-2DP插入槽2,并设置为DP从站
返回主站硬件屏幕。打开profibus-DP/ConfiguredStation ,将CPU 31X拖至profibus网络线上
问题,如何将这个CPU 31x与我s7300从站的CPU300-2DP建立连习? 书上说有个connection选项。可是我的界面上没有这个选项。
双击CPU31X后的界面是这样的
打错几个字 见谅 展开
这个界面点击“Couple"然后再”OK“
实际上你说的组态一种是想你这样的站与站之间在硬件组态里组网直连,还有一种是可以通过GSD文件的方式实现的,多上网查一下资料就可以了
实际上你说的组态一种是想你这样的站与站之间在硬件组态里组网直连,还有一种是可以通过GSD文件的方式实现的,多上网查一下资料就可以了
追问
谢谢 ! 顺便问下主、从站地址的问题。
假如我主站选CPU416-2DP输入地址用了I0-I7;从选CPU315-2DP 从站的输入地址可以用I0-I7吗?即不同站的地址必须不同吗
追答
只要站地址不同就行了,其他的没什么说法
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论