西门子s7300PLC可以直接接收传感器信号吗?

接收传感器信号时是转换为数字量信号送到输入端还是其他的转换方式?... 接收传感器信号时是转换为数字量信号送到输入端还是其他的转换方式? 展开
 我来答
SERAY工控小站
2014-10-13 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4567 获赞数:22305
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
可以,但要看清楚传感器的输出是什么类型的,模拟量还是数字量。模拟量中是4-20MA还是0-5V,以上无论哪种方式都是可以直接接入至模块中的 ,前提是模块支持该类型的输入。
追问

转换板子如下

有知道输入端这个转换板子的作用的么,现在只要PLC一上电,所有输入指示灯全部亮,有输入信号时对应的输入信号指示灯灭,这样的情况正常吗

追答
没见过这样的板子,但是从电路上来看这个是数字量转换电路板。