高层住宅,国家规定必须要有备用发电机组吗?
在高层建筑中,设置柴油发电机组,主要是作为应急电源或备用电源。
一、相关规定
1、高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
2、按《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)3.1条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明。
扩展资料:
设置原则
(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供 二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组t但 当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作 为应急电源。
(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供 电要求,一般应设置柴油发电机组,此时机组将作备用电源及应急 电源使用。
(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济 损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时 一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电。
机组选择
(1)台数的选择。当用电动机起动容量来选择发电机组的容量 时,发电机台数不能多,因为台数增加,单机容量小,有可能满足不 了电动机的起动要求。一般当容量不超过800kW时,选用单机为 好,当容量在800kW以上时,宜选择2台,且2台机组的各种物理 参数应相同,便于机组并车运行。
(2)其他功能的选择。民用建筑备用应急发电机组宜选用高速 柴油发电机组和无刷型自动励磁装置。选用的机组应装快速自动 起动及电源自动切换装置,并应具有连续3次自起动的功能。不宜 采用压缩空气起动,一般采用24 V蓄电池组作为起动电源。
参考资料来源:百度百科--高层住宅
参考资料来源:百度百科--备用发电机组
推荐于2017-09-07 · 知道合伙人生活技巧行家
知道合伙人生活技巧行家
向TA提问 私信TA
一、相关规定
1、高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
2、按《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)3.1条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。一级负荷中还含有特别重要负荷,如重要的交通枢纽、通讯枢纽以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷。
一级负荷应由两个电源共电。二级负荷当条件允许时也宜由两个回路供电,特别是属于消防用电的二级负荷,应按二级负荷的两个回路要求供电。由此可见,高层建筑对供电的可靠性要求较高,都要求两个电源供电。
二、设置原则:
1、对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷,应考虑一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时一般应设柴油发电机组做应急电源。
2、对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,柴油发电机组是作为备用电源使用,不仅仅是应急用。
3、按照我国旅游饭店星极标准,四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。以上是设置柴油发电机组的基本原则。值得一提的是,在国内外一些高层建筑中,即使市网供电相当可靠,可以满足规范要求,但也都设置了自备应急发电机组,以便当市网万一中断供电,一方面能保证停电期间消防用电的需要,同时也能使大厦的基本秩序得以维持。
高层住宅小区的电梯需要解决电梯电源必须是双电源的问题,一路电源是常用电源,一路电源是备用电源。
如果这两路电源都是市政电源,就不需要发电机组,有的小区由于政府配套规划原因只能提供一路市政电源,这样,为了达到电梯、消防设备的供电验收要求,这种情况才需要上发电机组。