施耐德塑壳断路器Isd Im Ir Io 10 施耐德塑壳断路器上面这几个具体指什么意思IsdImIrIo,特别是Im和Isd什么区别... 施耐德塑壳断路器上面这几个具体指什么意思Isd Im Ir Io,特别是Im和Isd什么区别 展开 1个回答 #热议# 什么是淋病?哪些行为会感染淋病? 念莎莉d 推荐于2017-05-22 · TA获得超过143个赞 知道小有建树答主 回答量:132 采纳率:100% 帮助的人:82.4万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 过载保护:热保护 (Ir)过载保护有如下特性:Ir 调整值以安培为单位。可调整范围为脱扣单元额定电流的0.7至1倍 短路保护:磁保护 (Im)短路保护功能Im值部分可以调整。一旦短路电流超过设定值,断路器会瞬间脱扣。调范围为5至10 x In。 短路短延时保护:带有固定延时的短路保护 (Isd)短路短延时电流值Isd可调。极短的延时后断路器脱扣,可用于与下级断路器的选择性配合。 过载长延时保护调整(IO) 本回答被网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-12-14 施耐德断路器上IoIrIsd是什么意思 2019-09-29 施耐德断路器上Io Ir Isd 是什么意思 140 更多类似问题 > 为你推荐: