过载保护:热保护 (Ir)
过载保护有如下特性:
Ir 调整值以安培为单位。可调整范围为脱扣单元额定电流的0.7至1倍

短路保护:磁保护 (Im)
短路保护功能Im值部分可以调整。一旦短路电流超过设定值,断路器会瞬间脱扣。调范围为5至10 x In。

短路短延时保护:带有固定延时的短路保护 (Isd)
短路短延时电流值Isd可调。极短的延时后断路器脱扣,可用于与下级断路器的选择
性配合。

过载长延时保护调整(IO)