这两个图不是PLC控制,是典型的继电器-接触器控制的电动机启、停电路。

图c中,停车按钮SB1所处位置错误,KM的常开接点应该只与SB2的常开并联,图中所画的实现不了停车。

图d中,与启动按钮SB2并联的接触器KM接点,应该使用常开接点,否则控制电路一带电,电动机直接就启动了。