两道plc电路错误分析及改错题,小小的100分送上,请大神解惑啊。
4个回答
艾普斯
2024-07-18 广告
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产...
点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
展开全部
C图:此图为自锁断自锁电路图 当SB2 on KM得电 电路实现自锁 KM2一直导通 不能实现断开功能
C图错误:SB1放在那里没任何意义 应该放在D图那个位置
D图:当SB1 OFF SB2ON KM实现自锁 SB1 ON实现断自锁
D图错误:KM不能用常闭点 应该用和C图一样的常开点
纯手工 望采纳
C图错误:SB1放在那里没任何意义 应该放在D图那个位置
D图:当SB1 OFF SB2ON KM实现自锁 SB1 ON实现断自锁
D图错误:KM不能用常闭点 应该用和C图一样的常开点
纯手工 望采纳
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
两个图都是错误的,正确的接法是将第二个图的KM的常闭换成常开触点,这样才能实现KM的自锁控制。SB2启动SB1停止
更多追问追答
追问
第一个图呢
大神帮忙分析一下
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?