三菱PLC,一步程序,麻烦详细分析下,尤其是SM412和SM401,谢谢!
展开全部
你这是Q系列的,和FX系列的功能是一样,只是表达不一样。
SM412 对应 M8012 功能:以1S时钟(你写进去监控一下,这个点会1S的时间闪动)。
SM401 对应 M8001 功能:运行中一直处于“ 常闭”状态。
SM412 对应 M8012 功能:以1S时钟(你写进去监控一下,这个点会1S的时间闪动)。
SM401 对应 M8001 功能:运行中一直处于“ 常闭”状态。
更多追问追答
追问
不好意思,麻烦看下图片,那个韩文表示有部位异常停止
追答
你这个图应该是报警用的吧!
当M50和M51通的时候,M52没接通的情况下,以1S的时间输出Y23,这个灯会一闪一闪的。
这个Y23应该接的一个灯之类的东西。
这个写程序的人,到后面发现没什么用,就加了个SM401给切断了。
SM401可以删除不要。