西门子s7-300PLC程序看不懂,请大神帮我解释一下 50

AQ61.4LS5T#500MSSDT210AT210SI61.4RI61.5AQ61.5LS5T#500MSSDT211AT211RI61.4SI61.5AQ61.6还... A Q 61.4
L S5T#500MS
SD T 210
A T 210
S I 61.4
R I 61.5
A Q 61.5
L S5T#500MS
SD T 211
A T 211
R I 61.4
S I 61.5
A Q 61.6
还有这段程序什么意思,BEC是啥东西,语句表怎么这么难
A M 0.1
= I 71.2
BEC
A I 32.3
= I 32.3
A Q 2.1
= I 32.4
A Q 38.6
= I 136.0
A Q 36.0
= I 39.1
= I 39.2
展开
 我来答
百度网友7192e8b
2015-10-16 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:92%
帮助的人:1519万
展开全部
这段程序有误,I、Q弄反了。

当I61.4接通时,T210延时0.5秒,置位Q61.4、复位Q61.5;
当I61.5接通时,T211延时0.5秒,置位Q61.5、复位Q61.4;
追问
这是我在机床上面考出来的程序怎么会反呢,你说的意思还是没有看懂