我们单位的智能仪表输出信号为4-20mA(用的是AD421片子),外接欧姆龙的plc。 10
我们单位的智能仪表输出信号为4-20mA(用的是AD421片子),外接欧姆龙的plc。使用时的现象:智能仪表表头瞬时流量显示正常,在线路中串万用表(不论是在智能仪表端还是...
我们单位的智能仪表输出信号为4-20mA(用的是AD421片子),外接欧姆龙的plc。使用时的现象:智能仪表表头瞬时流量显示正常,在线路中串万用表(不论是在智能仪表端还是在plc端),万用表电流显示正常(与智能表头显示对应)。但是plc上的瞬时流量读数就是跳动(plc和智能仪表的瞬时满量程设置为34t,plc上的读书会跳动2-3t),而且零点也不稳定。
现场有4台表,接欧姆龙plc。如果只接一台智能仪表,其它3台断电,欧姆龙的瞬时流量显示是不跳动的。在智能仪表的线路板上原先有一个连接线路板工作地和大地的10u,100V,的电解电容,现在已经断开了,如果不断开的话,在表端万用表电流会跳动,而且非常大。如果有连接线路板工作地和大地的10u,100V,的电解电容的话,给智能仪表供电,只接一根电源正线(电源负线不接),智能仪表也会亮。 展开
有几个问题,我们在做仪表或者变送器等测量仪器时一般在实验室情况下都能正常工作,但是一旦实测就是会出现上述类似的情况,有几点你需要注意,
①你的测量仪表最好不要选用万用表,那玩意测量速度太慢。不能实时的体现你的产品状态,另外你们的仪表的取样速度你也得考虑。,②另外就是相当于干扰的影响,你们的仪表输出数据确实在跳动,你们的仪器显示不出来而已。
也就是软件上是否有类似的处理。客户端的跳动肯定你们有东西没做好。
你表功耗多少?同一电源供电?2个一起试过吗? 我怀疑供电有些问题,你是否能够分开供电试试。
怀疑你的负极与外壳绝缘电阻不够,或其他回路部分有与外壳触碰。
合理接地谨防触电
应该是干扰引起的,你先要检查电源,最好用隔离变压器供电,然后注意接地问题,如果有变频器,变频器需要加滤波器,硬件问题解决后,如果还不行,那么你要通过软件来做滤波了,比如采用100次,去掉最大值和最小值,剩下的取平均值
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在PLC上设置模拟端一个保持功能(如果有的话)可能可以解决你遇到的问题。或者在智能仪表方面设置一下。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
兄弟啊,你这问题有点复杂啊我建议你查下你的万用表是否正常,还有就是你的表笔是否牢固,还有就是机台机子在一块干扰增强了,建议你每台都单独试下。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
检查一下屏蔽
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
干扰 造成的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询