下中央空调什么冷水水冷机组和风冷冷水机组,还有螺杆离心啥的都可以用什么什么末端啊,他们是用什么连接

查了很多原理但是不正点具体是怎么连接,说点大白话就行,不要专业术语... 查了很多原理但是不正点具体是怎么连接,说点大白话就行,不要专业术语 展开
 我来答
pzqlive
2010-10-25 · TA获得超过166个赞
知道答主
回答量:109
采纳率:0%
帮助的人:63.9万
展开全部
具体什么机组连什么末端,没有特定的规定的吧首先冷水机组和风冷机组的区别是室外主机的冷却方式是用水来冷却还是用空气来冷却的区别,其二,冷水机组的概念是水系统吧(个人认为),就是以水载冷剂的系统。水机用PPR管连接,氟机用铜管连接,其实中央空调的命名概念有很多不同的方法。
希望我的回答能帮到你!!
tonyhvac
2010-10-26 · TA获得超过117个赞
知道答主
回答量:105
采纳率:0%
帮助的人:87.8万
展开全部
这些机组全都是走水的,所以与末端连接用钢管就可以了。注意,一般小于DN50的采用镀锌钢管,大于等于DN50的采用无缝钢管。

末端可以选用空调箱和风机盘管。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
healon08
2010-10-23 · TA获得超过1446个赞
知道小有建树答主
回答量:2120
采纳率:0%
帮助的人:1090万
展开全部
水管路连接呀,末端有风机盘管或是新风机组、还有板换等。动力由水泵供给。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xie3255987
2010-10-24 · TA获得超过433个赞
知道小有建树答主
回答量:382
采纳率:0%
帮助的人:165万
展开全部
末端用风机盘管,用镀锌管连接,注意焊接,接盘管时候变径成DN20的管,用丝扣连接,

参考资料: 从事

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hp850520
2010-10-23 · TA获得超过219个赞
知道答主
回答量:99
采纳率:0%
帮助的人:36万
展开全部
可用风机盘管,吊顶式空调器,组合式空调器,

连接:主机——循环泵——末端。

中间有钢管、阀件。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起