关于组态王与智能仪表通讯的问题

软件:组态王6.53破解版;仪表:富马LUYB11旋进旋涡流量计,支持RS485,协议标准ModbusRTU模式。我在设备添加向导中选择PLC-莫迪康-ModbusRTU... 软件:组态王6.53破解版;

仪表:富马LUYB11旋进旋涡流量计,支持RS485,协议标准ModbusRTU模式。

我在设备添加向导中选择PLC-莫迪康-Modbus RTU-COM。

硬件设置中波特率9600,无奇偶校验,数据位8,停止位1,仪表序号1-255。

在数据词典中,变量定义设置类型为I/O实数型,联接设备名称后,寄存器点开后显示0,1,3,4,SwapF,SwapL,FMC,CommErr等共8类,这是组态王自身的寄存器类型。

我通过查仪表厂家提供资料,流量计设备寄存器序号范围为1000-1052,2000-2068,16位读设备寄存器功能码为3。

我按照厂家提供的地址定义,提示“寄存器名称错误”。是不是在设备寄存器序号前要加上3或4,为3100或4100??

我不知道该如何设置,请熟悉这个的网友指导!
展开
 我来答
121522852
2010-10-25 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:47
采纳率:0%
帮助的人:44.8万
展开全部
你最好在连接PLC是看下地址帮助 里面有八种寄存器格式所对应的数据类型

如“寄存器功能码为3”我认为是字符串连接 数据类型选择 USHORT或SHORT
寄存器名称上写如“31000”就不会错误
如果两者对应上了 至少就不会出现“寄存器名称错误”的提示。
具体的寄存器名称我觉得是31000-31052,32000-32068
最大值和最大原始值都改成65535最好
因为没有具体的东西 所以我不是很确定 但是差不很多 你多试试吧~
深圳市兴威帆电子技术有限公司