幕墙安装施工应对哪些项目进行验收? 15
4个回答
展开全部
1,进行验收项目有主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理。幕墙的防火、保温安装。幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装。幕墙的防雷节点的安装。幕墙的封口安装。
2,幕墙是建筑的外墙围护,不承重,像幕布一样挂上去,故又称为“帷幕墙”,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由面板和支承结构体系组成的,可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所用作用的建筑外围护结构或装饰性结构。
3,幕墙是利用各种强劲、轻盈、美观的建筑材料取代传统的砖石或窗墙结合的外墙工法,是包围在主结构的外围而使整栋建筑达到美观,使用功能健全而又安全的外墙工法。简言之,是将建筑穿上一件漂亮的外衣。幕墙范围主要包括建筑的外墙、采光顶(罩)和雨篷。
1、如果监理严的话,你种好化学锚栓后马上要进行化学锚栓的拉拔试验。
2、化学锚栓合格后好安装龙骨,龙骨安装完成后要满焊。严点的监理要你满焊后不能刷油漆。他看好焊缝是不是符合要求后才能刷防锈漆和银粉漆。(这就是隐蔽验收)照道理说隐蔽验收要请当地的质监站同监理和总包的质检员一起验收的。
3、接下来是幕墙的避雷,一般多是找管电的监理,要准备个欧姆表测电阻。
4、隐蔽和避雷验收好后可以安装面板了,面板安装完成后不要打胶,一般的监理要看你螺丝拧的请况,主要是螺丝的间距。没问题后好打胶,打好胶后就好验收面板了。
以上是施工的基本要求。如果是做资料的话,一般就隐蔽验收、避雷验收、面板验收。
一般幕墙后的锚孔(锚孔位置、孔深、孔径、垂直度)、锚栓(锚固深度、垂直度、预紧力、位置控制等)、锚栓抗拔承载力等。
如果是施工质量验收,分段分批对幕墙后的锚固质量和幕墙本身(如玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙)进行验收。具体检查项找相应施工规范要求。
一般幕墙后的锚孔(锚孔位置、孔深、孔径、垂直度)、锚栓(锚固深度、垂直度、预紧力、位置控制等)、锚栓抗拔承载力等。
如果是施工质量验收,分段分批对幕墙后的锚固质量和幕墙本身(如玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙)进行验收。具体检查项找相应施工规范要求。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
买本质量验收规范,还有施工技术和验收的等,如JGJ102——2003
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: