交流接触器在运行中有时线圈断电后,衔铁仍掉不下来,电动机不能停止,这时应如何处

交流接触器在运行中有时线圈断电后,衔铁仍掉不下来,电动机不能停止,这时应如何处... 交流接触器在运行中有时线圈断电后,衔铁仍掉不下来,电动机不能停止,这时应如何处 展开
 我来答
教育小百科达人
2020-10-06 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:468万
展开全部

原因1:接触器的电流过大,使接触器触头熔焊。

解决方法:更换合适大小的接触器。

原因2:接触器的反力弹反力过小,不能使触点返回。

解决方法:更换反力弹簧合适的接触器。

直流电流与交流电流相比较,不存在周期性的电流数值过零点,因此,传统接触器开断电路时,触头之间产生的电弧较为强烈,燃弧时间也比较长,以便充分释放电路中剩余的能量。

电弧的燃烧产生高温和强光,对触头表面有严重的烧蚀作用,触头材料在多次开断之后逐渐流失,触头电磨损严重时,导致直流接触器报废,不能开断电路。



扩展资料:

在分、合闸运动过程中,电磁吸力,永磁吸力与弹簧作用力共同作用,在稳定工作过程中,采用永磁吸力代替之前的电磁吸力,保持衔铁与铁芯心的吸合状态。

一则,永磁操动机构大量节约了保持线圈的电能消耗,环保节能。

二则,永磁体保持吸合与电磁吸合相比,噪音低,无污染。

三则,永磁操动机构剔除了电磁机构中一系列复杂繁琐锁扣保护装置,大大提高了接触器操动机构的工作可靠性,降低了生产工序和成本,减小了接触器的体积。

参考资料来源:百度百科——接触器

杭州励贝电液科技有限公司
2023-07-25 广告
电磁阀线圈磁力大小与以下因素有关:1. 线圈匝数:线圈匝数越多,磁场强度越强,磁力也就越大。2. 电流大小:电流越大,磁场强度越强,磁力也就越大。3. 磁性材料:电磁阀磁芯、阀芯等材料的磁性能与阻力也会影响磁力大小。4. 磁路结构:磁路结构... 点击进入详情页
本回答由杭州励贝电液科技有限公司提供
胖憨憨77
高粉答主

2021-08-20 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:710
采纳率:100%
帮助的人:11.1万
展开全部

更换反力弹簧合适的接触器。

当接触器线圈通电,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。

当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。

交流接触器使用注意:

1、因为分断负荷时有火花和电弧产生,开启式的不能用于易燃易爆的场所和所有导电性粉尘多的场所,也不能在无防护措施的情况下在室外使用。

2、使用时,应注意触头和线圈是否过热,三相主触头一定要保持同步动作,分断时电弧不得太大。

3、交流接触器控制电机或线路时,必须与过电流保护器配合使用,接触器本身无过电流保护性能。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
开心还婉丽灬画眉鸟3
推荐于2017-11-28 · TA获得超过1025个赞
知道小有建树答主
回答量:144
采纳率:50%
帮助的人:142万
展开全部
停交流接触器上的断路器,使电动机停车。故障原因:1接触器的电流过大,使接触器触头熔焊,2接触器的反力弹反力过小,不能使触点返回,3接触器衔铁表面有油污,使衔铁黏住,不能返回,4动衔铁卡住 。处理:1更换合适大小的接触器,2更换反力弹簧合适的接触器,3清扫干净衔铁表面,4 处理卡住原因。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
懒猫听禅
2010-10-25 · TA获得超过8968个赞
知道小有建树答主
回答量:1662
采纳率:25%
帮助的人:1296万
展开全部
拆开,把上下两块衔铁接触面上的油渍擦干净 就没事了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a4cf04c5d4
2010-10-24 · TA获得超过1412个赞
知道小有建树答主
回答量:1641
采纳率:0%
帮助的人:728万
展开全部
为了安全可靠交流接触器不要维修直接换掉(最好换额定电流大一点的)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)