空气开关推不上去怎么办?

学校电表有一个总闸控制六个分闸,分别控制六个宿舍的空调,但是只有我们宿舍的空开跳了。1.跳了之后往上推怎么都卡不住(能推上去,但是卡不住),拔掉空调也卡不住。2.学校过来... 学校电表有一个总闸控制六个分闸,分别控制六个宿舍的空调,但是只有我们宿舍的空开跳了。
1.跳了之后往上推怎么都卡不住(能推上去,但是卡不住),拔掉空调也卡不住。
2.学校过来修,关掉总闸就能卡住,打开总闸就卡不住。然后说是电表的问题。
3.来修电表的人说电表没问题。
所以到底是那里出了问题?
展开
 我来答
jnnf5mrzh612
2019-06-13 · TA获得超过4638个赞
知道大有可为答主
回答量:5056
采纳率:88%
帮助的人:172万
展开全部
故障的原因:
1.空气开关已经损坏。
2.线路发生短路
3.看是否安装漏电保护器,如果安装的话再看漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起,如果跳起按下去再试试。
4.上面这些都是推不上去的原因,还有一个可能是开关小,空调大,二者不匹配。
检查的方法:
1.先检查漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起。现在的住宅空调回路一般都加漏电保护模块,就是该线路开关左边的那个大的。也有的是总的一个漏电开关
2.把空开后面的线拆掉,看是否能合闸,如果能合闸,说明空开没问题。
3.把拆下的线接到另一个空开。能合闸就用这个;不能合闸时,拆除空调前面的接线。再合闸,能合闸线路没问题,找专业人员维修空调;不能合闸,更换线路。
北石俞恺歌
2019-11-01 · TA获得超过3724个赞
知道大有可为答主
回答量:3093
采纳率:24%
帮助的人:188万
展开全部
把电暖气断开,再推,如果能推上,说明电暖气功率大或有短路故障,如果还是推不上,说明空气开关到电暖气之间的线路绝缘不良或短路,或空气开关坏,判断空气开关好坏,可甩开空气开关的进线,具体方法是先断开总开关,然后甩开空气开关上面的电线,在断电的情况下推上开关,如果能推上,说明开关是好的,反之,则开关坏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
科技联月1458
高粉答主

2020-11-03 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:7
采纳率:66%
帮助的人:4981
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)