配电变压器有应对烧毁事故的措施吗?
配电变压器烧毁的原因是多方面的,我认为绝大多数配电变压器是可以通过工作人员尽职尽责的工作、及时的消除缺陷,变压器烧毁事故是可以避免的。
定期巡视检查变压器
油位是否在标准位置
套管应清污,无破损、裂纹和放电痕迹。
引线和导电杆连接处是否发热变色,雨雾天有无放电现象,晚上巡视有无发红现象。防雷装置的接地线是否被盗,及时发现和处理缺陷。
选用合格的连接器材,铜线用铜线鼻子压接,铜、铝线过渡用铜铝过渡线鼻或线夹,增大接触面,涂抹导电膏,降低接触电阻,避免接点发热氧化。
定期和不定期的监测变压器各相负荷电流,及时调配各相负荷,使三相负荷尽可能均衡,超负荷时应控制负荷分配,使负荷均衡,尽量降低用电高峰与低谷的负荷差或增加变压器容量,避免变压器偏负荷、过负荷运行。对于长期过负荷运行的配电变压器要及时进行增容,防止变压器烧毁。低压线路的架设, 必须按照相关技术规程要求进行施工, 确保施工质量, 严格履行工程验收手续。
做好变压器的春季摇测及预防性试验,定期检查接地是否良好, 接地所用的引线有无断股、断裂等现象。按规程要求对配电变压器进行周期性试验, 以便及时发现缺陷,及时处理或轮换修理,避免变压器带病运行而烧毁。用接地电阻测量仪检测接地电阻应符合以下要求:
容量为100 kVA 及以上的变压器接地电阻不得大于4 Ω;
容量为100 kVA 以下的变压器接地电阻不得大于10 Ω。
合理配置保护, 技术措施到位,在配电变压器运行中, 发现熔断器烧毁后应及时更换, 同时测试负荷情况, 分析原因, 再按负荷情况配置熔体, 但不得超过规程的规定的要求:
容量在100 kVA 以上的配电变压器,高压侧 配置1.5~2.0 倍额定电流的熔丝;
容量在100 kVA 以下的配电变压器, 高压侧配置2.0~3.0 倍额定电流的熔丝;低压侧熔体应按额定电流稍大一点选择。
落实总保护措施,农网每台配电变压器必需安装漏电保护装置。