这个钢筋配筋图纸怎么看原位标注和集中标注,求解释。
很高兴回答你的的问题。集中标注我们按行从上到下来读它:
WKL87(18),表示87号屋面框梁18跨,屋面框梁:宽500mm,高900mm:
?10@100/150(4),表示箍筋为HRB400钢筋,直径为10mm,加密区间距为100,非加密区间距为150,均为四肢箍:
2?25+(2?12)表示用于四肢箍,其中2根HRB400钢筋,直径25为统长钢筋(角筋),2根HRB400钢筋,直径12为架立筋。
原位标注:
左端支座上部:12?25 7/5,则表示上一排纵筋为7根HRB400钢筋,直径25,下一排纵筋为5根HRB400钢筋,直径25,共12根HRB400钢筋,直径25。
中部上4?25,侧表示与4根HRB400钢筋,直径25与上一排纵筋7根中HRB400钢筋,直径25相接(实际角筋是统长的,只有2根相联)。
中部梁下部纵筋13?25 ,4/9,则表示上一排纵筋4根中HRB400钢筋,直径25,下一排纵筋为9根HRB400钢筋,直径25,共13根HRB400钢筋,直径25,全部伸入支座。
G4?14,表示梁的两个侧面共配置4根HRB400钢筋,直径14的纵向构造钢筋,每侧各配置2根HRB400钢筋,直径14。
中间4根25的其实就是支座伸出的2根25通长角筋和 通过2根12的架立筋连接的2根25的,不知道我这么理解对不?
中部上部中间原位标注:4根25实际都是伸入支座的,左端支座上部上一排纵筋为7根减去4根还剩3根,这3根从柱边起伸出至Ln/3位置即可。实际该跨没有2根12的架立筋。为什么这样回答你的追问?因为16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)第26页
4.2 平面注写方式
4.2.1········。
平面注写包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先(如网4.2.1所示)。那么这题原位标注:4根25就取值优先了,所以实际该跨没有2根12的架立筋,而这2根12的架立筋已被4根25中的两根替代了。
你这么理解应该不成立。请再仔细想想能理解我的追答吗?若认为不同,我们可继续讨论。可再追问?把题讨论清楚,以利实际施工。也谢谢你!提了问题,有追问、有采纳。不像百度知道中很多人,提了问题,得了回答(甚至收到了图集)就不理不睬你了!太不尊重别人的劳动了。你不像他们,是认真的提问,尊重别人的劳动,借此平台,再次表示衷心的感谢!