住宅小区配电房与配电房之间距离有规定吗

 我来答
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
倪桂兰郭申
2020-05-08 · TA获得超过3.5万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.2万
采纳率:33%
帮助的人:2087万
展开全部
我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
配电箱(室)的安全距离请参照下列标准:
6.1.1
配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。
6.1.2
成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。
6.1.3
配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。
6.1.4
配电室布置应符合下列要求:
1
配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;
2
配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
3
配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
4
配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;
5
配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;
6
配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;
7
配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;
8
配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;
9
配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定;
10
配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;