电力系统中TN-C-S系统指的是什么?
1个回答
展开全部
TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线,。
TN-C-S 系统的特点如下:
1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。
2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大地兼作 PE 线。
通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(
IEC
)对此作了统一规定,称为
TT
系统、
TN
系统、
IT
系统。其中
TN
系统又分为
TN-C
、
TN-S
、
TN-C-S
系统。
TN-C系统
TN-C方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用
PEN
表示
TN-S系统
TN-S方式供电系统它是把工作零线
N
和专用保护线
PE
严格分开的供电系统,称作
TN-S
供电系统,
TN-S
供电系统的特点如下。
1
)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。
PE
线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线
PE
上,安全可靠。
2
)工作零线只用作单相照明负载回路。
3
)专用保护线
PE
不许断线,也不许进入漏电开关。
4
)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而
PE
线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以
TN-S
系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5
)
TN-S
方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用
TN-S
方式供电系统。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询