三相四线电表不接零线可以吗?

 我来答
若凝海068

2022-04-05 · TA获得超过3275个赞
知道大有可为答主
回答量:7248
采纳率:100%
帮助的人:208万
展开全部
火线零线地线是电表必须具备的三种线,而三相电表不接零线的情况,主要是出现在三相四线电表中,如果三相四线电表不接零线对于电路中电数的计量是否有影响?或者是如果三相四线电表不接零线,能否直接接开关?诸如此类问题,可以在下面的内容中寻找到答案,同时还可以了解三相四线电表接线的专业知识。



三相四线电表不接零线的影响

三相四线有功电度表,是安装在三相四线制电路中用来计量三相有功电能的电表。一般零线的接入都会在安装时进行。经过校表台试验和理论计算得出:在正常情况下(三相电压对称,电流不对称或对称)不接零线均不会造成计量误差;如运行中某一组或两组电压线圈开路及短路时,则会造成计量误差,而且此误差与接零线时的误差不同。


装修怎样能省钱又省心?
业内人士分享 >>

加入群聊
三相四线电表不接零线是否可以直接接开关?

不可以。三相四线制电表零线是电表内电压测量电路的连线。如果电表不接入零线,电表的电压测量元件就不能正常工作,会对计量产生很大的不好的影响。这种不接入零线的做法也是电力收费部门严格禁止的。三相负载绝对平衡是可以的,但很难做到三相负载绝对平衡,那么三相电压也将会有差异,三相四线电表的电压线圈中性点就不为零,计量就会欠准确,宜接入零线为妥。

三相四线电表接线的专业知识

1、电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。

2、二次线应使用绝缘铜导线,其截面:电压回路应不小于1.5 mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。

3、三相三线经电流互感器接法:146并联接入三相电源线,23,78,分别与147接相对应其中两相的电流互感器的K1K2端相接,两个互感器的K2端相连再接地,

4、电流互感器精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。

5、三相四线经电流互感器接法:147并接三相电源线,258分别接147相对应的电流互感器K1端,369分别接147相对应的电流互感器K2端,三个互感器的K2端并在一起再接地。10或11接零线。

6、小电流三相有功表就简单了,135接电源进线,246接出线,9接零线。

三相四线电表不接零线肯定是会有一定的影响的,只是说这种影响是否会对电路系统产生负面的影响,这些问题是需要大家考虑的。不管怎样,还是建议大家参考上面讲到的有关三相四线电表接线的专业知识。
广励
2024-11-20 广告
搂上的两位都说对了,我是学电子专业的,电表会转是因为靠火线的电流才会转,所以接零线的那跟不会转,接火线的这跟会转,除非把接火线的这个电表的进电表的零线给拔掉,就不会转了。因为电表里面有两个线圈,一个电流线圈,一个电压线圈,两个线圈都通电表才... 点击进入详情页
本回答由广励 提供
hdjxk
高粉答主

2021-06-11 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:82%
帮助的人:4969万
展开全部
三相四线电度表不接零线会影响计量准确性。

在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。

在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表的上线缺相,表内的三个线圈,除缺相的无电,另两个线圈的电压分别降至190V,这时的两相电如果还在工作(两相380V负载,或通过其它零线的单相负载)就会出现走字偏少。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
singaou
高粉答主

2021-06-11 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3.9万
采纳率:81%
帮助的人:2908万
展开全部
不可以,三相四线电度表不接零线会影响计量准确性。在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。
在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表的上线缺相,表内的三个线圈,除缺相的无电,另两个线圈的电压分别降至190V,这时的两相电如果还在工作(两相380V负载,或通过其它零线的单相负载)就会出现走字偏少。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
梦想哥nice
高粉答主

2021-06-11 · 醉心答题,欢迎关注
知道顶级答主
回答量:6.5万
采纳率:93%
帮助的人:1亿
展开全部
不可以,三相四线的电表零线必须接入,电表内部的电路需要零线才能工作,不接零线电表不能计数或者计数不准确
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
邬军杨
2021-06-11 · TA获得超过1905个赞
知道小有建树答主
回答量:3269
采纳率:81%
帮助的人:166万
展开全部
作为内部考核可以,但不规范。三相三元件(四线)电能表安装接线从规范角度看应该接零线,工作原理也应接零线,在实际上不接零线都能正常计量,偏相时影响计量精度,但忽略不计。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(8)