交流电流表安装~求高手~求真相!

做天搞了一个晚上都没能安装好个电流表~。首先是50m的距离·安装的时候采用的是100/5变比的电流互感器,表也是100/5的。然后用的是软电缆4X1.0的。电机是30KW... 做天搞了一个晚上都没能安装好个电流表~。首先是50m的距离·安装的时候采用的是100/5变比的电流互感器,表也是100/5的。然后用的是软电缆4X1.0的。电机是30KW。取其一相通先过互感器P1,然后从P2出来进电机。然后S1接电流表的+接线柱。S2并地线进电流表的-接线柱。然后启动电机。表没反应。但是我直接从电机控制柜里接互感器串表后,表正常工作~电流为23~26A左右!
一个晚上就在试来试去,从来没遇见这样的问题。互感器与表都换了3~4快了~
50/5的穿心2匝,100/5的穿心1匝。什么都舞高了·反正就是在控制柜里接可以工作。一旦把线啦远了·表就没反应了~。对了·那电缆线我也用万用表量了·摇表也摇过了·线是好的·是通的

希望真相帝出来给解答!
展开
 我来答
yutian321867
2010-10-26
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
可能是电流互感器负载能力的问题,四芯吗?2芯并起来用,或者你把50/5的穿一扎,电流大了试试,这个问题我也经常碰到,就前些天还遇到!试试吧,最好能有个钳形表也量着,对比一下,
1287631042
2010-10-26 · TA获得超过4640个赞
知道大有可为答主
回答量:1591
采纳率:100%
帮助的人:506万
展开全部
哈哈 这可以说什么问题都没有,只是你不知道测量仪表的安装要求而已。
凡经电流互感器扩大量程的电气仪表,最大距离不能超过3米,连接导线截面积不能少于1.5平方。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
远上寒山有人家
2010-10-26 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6846 获赞数:41140
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部
电流互感器二次电缆的截面积最低不要小于2.5平方毫米
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yongyidq2010
2010-11-07
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:8.9万
展开全部
凡经电流互感器扩大量程的电气仪表,最大距离不能超过3米,连接导线截面积不能少于1.5平方。