交流电流表安装~求高手~求真相!
做天搞了一个晚上都没能安装好个电流表~。首先是50m的距离·安装的时候采用的是100/5变比的电流互感器,表也是100/5的。然后用的是软电缆4X1.0的。电机是30KW...
做天搞了一个晚上都没能安装好个电流表~。首先是50m的距离·安装的时候采用的是100/5变比的电流互感器,表也是100/5的。然后用的是软电缆4X1.0的。电机是30KW。取其一相通先过互感器P1,然后从P2出来进电机。然后S1接电流表的+接线柱。S2并地线进电流表的-接线柱。然后启动电机。表没反应。但是我直接从电机控制柜里接互感器串表后,表正常工作~电流为23~26A左右!
一个晚上就在试来试去,从来没遇见这样的问题。互感器与表都换了3~4快了~
50/5的穿心2匝,100/5的穿心1匝。什么都舞高了·反正就是在控制柜里接可以工作。一旦把线啦远了·表就没反应了~。对了·那电缆线我也用万用表量了·摇表也摇过了·线是好的·是通的
希望真相帝出来给解答! 展开
一个晚上就在试来试去,从来没遇见这样的问题。互感器与表都换了3~4快了~
50/5的穿心2匝,100/5的穿心1匝。什么都舞高了·反正就是在控制柜里接可以工作。一旦把线啦远了·表就没反应了~。对了·那电缆线我也用万用表量了·摇表也摇过了·线是好的·是通的
希望真相帝出来给解答! 展开
展开全部
哈哈 这可以说什么问题都没有,只是你不知道测量仪表的安装要求而已。
凡经电流互感器扩大量程的电气仪表,最大距离不能超过3米,连接导线截面积不能少于1.5平方。
凡经电流互感器扩大量程的电气仪表,最大距离不能超过3米,连接导线截面积不能少于1.5平方。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-10-26 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
电流互感器二次电缆的截面积最低不要小于2.5平方毫米
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
凡经电流互感器扩大量程的电气仪表,最大距离不能超过3米,连接导线截面积不能少于1.5平方。
这些老兄说的实在。。。。
这些老兄说的实在。。。。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: