请问热继电器与接触器怎样选型?

 我来答
照后煦1742
2022-07-26 · TA获得超过394个赞
知道小有建树答主
回答量:445
采纳率:100%
帮助的人:54.9万
展开全部
1、在无法计算出补偿容量时,可按变压器容量的10%~30%计算补偿容量。2、由于电容在投切时有涌流(最大时可达额定电流的200倍),接触器须用电容专用接触器,如CJ19等,将投切涌流限制在20倍以内。一般电容接触器均标明可控制电容量,如CJ19-32可与18kVAR电容配套。3、按GB50227,热继电器整值为1.35,但目前国际上有不少厂家均不配置热继,只用熔断器+接触器+电容。4、普通电机要按电机电流选取热继电器,一般按0.95~1.05倍额定电流选取。另:高压电容过载保护一般按1.35整定(根据《并联电容器》GBJ3983—83和IEC标准规定,在过电压和谐波的共同作用下,电容器应能在有效值为1.3倍额定电流的稳定过电流下运行。如果考虑电容器最大正偏差,则过电流允许达到1.43倍额定电流,但在制造厂供应成批产品的总容量误差达不到+10%,故可不用1.43倍电容器组额定电流作为选择载流导体的依据。当有谐波源超过谐波规定时,应装串联电抗器来限制谐波。由于国产油浸铁芯串联电抗器的最大允许工作电流为其额定电流的1.35倍,所以综合考虑,选择1.35倍作为选择依据),对于低压电容器组,也可按1985年机械工业部电工局批准的《低压无功功率补偿装置》(企业标准)所规定的标准1.5倍选择。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式