变压器中的容量KVA与功率KW什么关系,怎么转换的?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-17 · TA获得超过6.4万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.4亿
展开全部
三相电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。\x0d\x0a 电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S\x0d\x0a 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。\x0d\x0a 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:\x0d\x0a S²=P²+Q² S=√(P²+Q²) \x0d\x0a 视在功率S=1.732UI\x0d\x0a 有功功率P=1.732UIcosΦ\x0d\x0a 无功功率Q=1.732UIsinΦ\x0d\x0a \x0d\x0a 在设计电力负荷时:\x0d\x0a 额定的功率因素cosΦ=P/S=0.8\x0d\x0a 额定的视在功率(KVA)S=P/cosΦ=P/0.8\x0d\x0a 额定的有功功率(KW)=cosΦS=0.8S\x0d\x0a \x0d\x0a 同时系数 ,多台设备运行时,总有一些是不同时运行的,有先后投入的、也有先后退出的,还有不一定投入的等,要根据实际情况确定一个同时系数,同时系数总是小于1的。\x0d\x0a 需要系数, 单台或多台设备共同运行时,很多都是没有达到额定功率运行的,比如100KVA的变压器,不是经常都带100KVA的负荷,有时是80KW、有时是60KW、有时是30KW、甚至会有空载等。要根据实际情况确定一个需要系数,需要系数同样也是小于1的。