多大的电流用多大的线

 我来答
舒适还明净的海鸥i
2022-10-11 · TA获得超过1.7万个赞
知道小有建树答主
回答量:380
采纳率:0%
帮助的人:70万
展开全部
问题一:多大电流用多粗的线 导线截面积与载流量的一般计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S==0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
10下五,100上二;
25、35,四、三界,
70、95两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
以上是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关
通常说电线的粗细......>>

问题二:多大电流用多大的导线 一般1个平方 的电缆能承受3---6A的电流。
这个问题回答N次。
知道这个电工习惯默认口诀,自己以后就不会再问这样的问题了。
一般小电缆取大值,大电缆取小值。比方说40A的,那么40/3=13或40/6=7。就是说电缆在7`~~13之间都是合适的范围。

问题三:电流多大,该怎么算?用多粗的电线。 电灯是并联的,电压220V 电流很容易算出是3.66A 多粗的电线还真不知道

问题四:多大的电流用多粗的线 给你一个概算的口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。能看出:倍数随截面的增大而减小。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算办法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀办法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm??铝线计算。
电动机起动电流是额定电流的2――4倍,起动时间8――15秒

问题五:多少电流用多少平方电线怎么计算的 根据欧姆定律和电阻定律来算。
欧姆定律:欧姆定律的简述是:在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。该定律是由德国物理学家乔治・西蒙・欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的,也就是I=U/R。
(由欧姆定律“I=U/R”的推导式“R=U/I”不能说导体的电阻与其两端的电压成正比,与通过其的电流成反比,因为导体的电阻是它本身的一种性质,取决于导体的长度、横截面积、材料和温度,即使它两端没有电压,没有电流通过,它的阻值也是一个定值,永远不变。
导体的电阻R跟它的长度L成正比,跟它的横截面积S成反比,还跟导体的材料有关系,这个规贰就叫电阻定律(law of resistance),公式为R=ρL/S 。其中ρ:制成电阻的材料的电阻率,是物质的一种特性,国际单位是欧姆・米,L:绕制成电阻的导线长度,S:绕制成电阻的导线横截面积,R:电阻值,国际单位是欧姆。
根据这两个定律,可以推导出:
I=US/ρL
S=I/ρLU。
所以,多少电流,多少电压,多少长度的导线用多少平方的电线,就可以用这个公式来计算。

问题六:怎样计算电流,怎样可算出要用多大的电线? 电线、电流、平方的关系 电线的规格在国际上 常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和中国(CWG)。多少平方是国家标准规定的的一个标称值,多少平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的多少平方电线是 没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。每个平方铜线可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。例:单件耗电量为3000瓦/时的用电器应使用时理论电流为:3000(瓦)÷220(伏)≈13.64(安)理论上最接近的实际的应为3平方毫米的铜制线材,但由于生产上没有3平方毫米的铜制线材,所以实际应用上应取用4平方毫米的铜制线材。
换算方法
知道电线的平方,计 算电线的半径用求圆形面积的计算公式:知道电线的平方,计算线直径的计算公式:
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公 式来计算:电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方一、一般铜导线载流量
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A
4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S==0.125 I ~0.2 I(mm2)
S-----铜导线截面积(mm2)
I-----负载电流(A)
三、功率计算
一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)
也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 最佳答案铜芯线是很难得出一个准确的过流数据,因为根据电线的材料不同、敷设方式不同和使用方式不同等等会有不......>>

问题七:多大的功率、多大的电流,用多粗的电线?怎么计算法? 如果的空调是所用的线路是从总线里分出来的话,6mm足够了,根据P=I*U,可以计算出你的空调的电流为38。18A,我在学电工的过程中书上 是这样写的1mm 16a1.5 20a2mm 27a4mm 36a6mm 54a1omm (不好意思,忘记了)这是目前最常见的的各种电线横截面的额定电流。

问题八:多大的电流用多粗的线 有啊,一般是知道功率后,计算出电流就可以查表了,比如《电工手册》里面就有。如11ooW的功率,计算电流是:1100÷220V=5A,查电工手册0.75平方铜芯线以上的电线就可以了,因为0.75平方的铜芯线截流量是13A。完全可以承受。

问题九:300安电流用多大的电线 你用3x150+1x70铜芯电缆即可,150铜芯线空气中敷设安全载流是295A,埋地敷设安全载流是303A.

问题十:请问450A的电流配置多大截面的电缆 YJV(3*150+2*70)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
铭普光磁
2024-11-11 广告
大电流功率电感是东莞铭普光磁股份有限公司生产的重要电子元件。它采用特殊设计,能够承受高电流并保持稳定的性能,具有较低的电阻和较高的电感值。这种电感在电力系统中用于滤波、补偿和谐振控制,帮助减少电源谐波,提高电能质量。同时,它还广泛应用于工业... 点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式