桩基低应变检测数量有没有具体规范规定?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-17 · TA获得超过6.5万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.7亿
展开全部

要求承台抽检桩数不得少于1根。

当采用低应变法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用低应变法在未检桩中继续扩大抽检。

柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根;设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。

扩展资料:

桩基低应变检测的相关要求:

1、核查检测报告有无桩身波速取值、桩身完整性描述、缺陷位置及桩身完整性类别、无时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的范围及倍数或幅频信号曲线分析的频率范围、桩底或桩身缺陷对应的相邻谐振峰间的频差等基本信息。

2、当施工质量有疑问的桩、设计方认为重要的桩、局部地质条件出现异常的桩、施工工艺不同的桩数量较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,应适量增加抽检数量。

3、桩身完整性抽样检测,检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,检测方法应采用低应变法。低应变法试验应由具有相应检测资质的单位承担。

参考资料来源:百度百科-低应变法

清诚声发射
2023-09-13 广告
规范表示:Ⅲ类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响。 1、首先、低应变检测中,没有合格不合格这个名词。只会有1、2、3、4类桩之分。桩基检测一般检测两项,桩身完整性和承载力。 2、其次、低应变检测的是桩身完整性,很多时候,即使桩身存... 点击进入详情页